制冷不好:要求库温-15现在只有-7度

[复制链接]
发表于 2014-5-21 09:52:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gzq518586 于 2014-5-21 11:11 编辑

要求库温-15现在只有-7度
里面有两个蒸发器。膨胀阀一个全结霜,一个只有出口到蒸发器结霜。 IMG_20140521_092258.jpg IMG_20140521_092135.jpg IMG_20140521_091820.jpg IMG_20140521_091637.jpg IMG_20140520_160753.jpg IMG_20140520_160347.jpg

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 支持发图求助!

查看全部评分

发表于 2014-5-21 09:59:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-21 10:34:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保温问题  在就是机组匹配
发表于 2014-5-21 20:51:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-5-22 18:33 编辑

是两台反文旁虫立的机组吗?
单从压力看,低压0.13MPa   高压1.45MPa   膨胀阀出口到蒸发器进口结霜,回气结露   视液镜看不清(应该是满液),系统有堵,鉴定完毕!
发表于 2014-5-22 01:06:35 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-21 20:51
是两台反文旁虫立的机组吗?
单从压力看,低压0.13MPa   高压1.45MPa   膨胀阀出口到蒸发器进口结霜,回气 ...

系统堵或缺F,回气压力低,检查过滤器堵和系统有无漏点。
发表于 2014-5-22 07:23:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-22 07:58:08 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-5-21 20:51
是两台反文旁虫立的机组吗?
单从压力看,低压0.13MPa   高压1.45MPa   膨胀阀出口到蒸发器进口结霜,回气 ...

两台蒸发器,有一台膨胀阀全部包括圆盘结霜,另一台膨胀伐出口结霜,哪一个是正常的
发表于 2014-5-25 20:37:29 | 显示全部楼层
gzq518586 发表于 2014-5-22 07:58
两台蒸发器,有一台膨胀阀全部包括圆盘结霜,另一台膨胀伐出口结霜,哪一个是正常的

后者正常。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 01:39 , Processed in 0.065864 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表