电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1777|回复: 6

又来请教问题了,各位多多帮忙。

[复制链接]
发表于 2014-5-14 17:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本机组是如图一样的,想清洗冷凝器,该如何操作?有劳懂的告诉我,谢谢了。
制冷机组.jpg
发表于 2014-5-14 17:38:59 | 显示全部楼层
这种水冷式的冷凝器又是储液器,如果不漏只是清洗,只需停机打开底部黑色冷凝器两头的封头盖,逐根管疏通清洗,并逐根管用水冲洗。
其实只要平时的水质好,使用年限不多,可以不必清洗。
 楼主| 发表于 2014-5-14 17:59:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 aulot 于 2014-5-14 18:03 编辑
荣昌制冷 发表于 2014-5-14 17:38
这种水冷式的冷凝器又是储液器,如果不漏只是清洗,只需停机打开底部黑色冷凝器两头的封头盖,逐根管疏通清 ...


很荣幸得到版主大人的回复,我家的机组有点问题,详见https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;page=1#pid4430146坛里很多大侠都说可能是冷凝器的水垢大多造成的,现在您又说水质好的话不必清洗,我平时都是直接用自来水的,机器也才使用三年多而已,现在我又拿不定主意了,到底该如何才好呀?
发表于 2014-5-14 19:25:56 | 显示全部楼层
方法1;打开两端端盖,用粗细合适的钢刷,逐根管进行拉刷,这样做有两个问题,轻了起不到应有的作用,重了会损坏管道,不太好掌握。方法2;冷凝器进出水管口接两根橡胶软管,高度要超过出水管(上管)20cm,从进水管倒进稀盐酸,慢慢倒,会产生很多泡沫,若泡沫太多,可加清水,然后再加盐酸,直到加入较浓盐酸不在产生泡沫,污垢就清理完了,最后用清水冲洗,完毕。
发表于 2014-5-14 20:45:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-5-14 20:48 编辑
aulot 发表于 2014-5-14 17:59
很荣幸得到版主大人的回复,我家的机组有点问题,详见https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread& ...


不要认为自来水就没有问题,有检测过水的硬度吗?结没结垢,按上述方法操作(还只需要拆开一端端盖就知道)
发表于 2014-5-14 20:47:57 | 显示全部楼层
还是取决于清洗的方式,人工物理方式  化学反应方式
我推荐你用  康星-钙尔西康  操作方便,直接加注在冷却水系统,对冷却水系统整体清洗,效果好!不是广告,我们一直都在采用
发表于 2014-5-14 22:50:37 | 显示全部楼层
进出水管都接一段软管,加垢克药水加满后放4个小时再加清水冲洗就行了,有弊端的是这些化学制剂都有腐蚀性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 20:48 , Processed in 0.065162 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表