水冷空调的冷凝温度是多少。检测点应该测那里哦。一台壳管式换热器的水冷空调,发现外壳热,清洗后温度感觉和清洗前差不多
发表于 2014-5-2 14:23:48 | 显示全部楼层
冷凝温度不是看高压比对吗?
发表于 2014-5-2 19:06:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水路 清洗,还要检查Y型过滤器是否存在脏堵,冷却塔风机和布水器有无问题,还要看清洗的方式和最终的清洗效果!
发表于 2014-5-3 09:40:29 | 显示全部楼层
换热器外壳热?外壳是走的冷媒,这样有点温度是正常的。要看你的机组高低压力及电流。再看看膨胀阀前端温度怎么样,水冷机组如果高于气温的10度以上就是换热有问题。
好好查下水流量,冷却塔机水的质量。
发表于 2014-5-21 21:12:51 | 显示全部楼层