有一冷库,F22的药水5P压缩机漏弗.加弗后高压1.1低压0.2温度-1压缩机壳结霜很厉害几乎结满了机壳,温度下不来,怕药水加多了放了一些又调了膨胀阀,温度达到-3就下不去了,高压为0.85.低压0.03又加药水,高压1.0低压0.1温度-2机壳结霜很厉害沾手呢,我已菜鸟也不敢乱调了,头都大了,,也没抽真空啊,不知道怎么办,请教各位大师说说是什么原因啊、
发表于 2014-5-2 02:23:51 | 显示全部楼层
加多了,又放多了,调膨胀阀复原中间位置,抽空加氟!预加2-3公斤,开机运行,再慢慢加注,气态方式,结霜到压缩机低压截止阀,再查看压力
发表于 2014-5-3 07:44:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀后面结霜不?如果不结霜就是蒸发器管道堵塞
发表于 2014-5-3 07:45:18 | 显示全部楼层
能发个图看看就最好了
发表于 2014-5-3 08:21:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 418922130 于 2014-5-3 08:22 编辑

在哪里漏检查到了吗?还有冷库要求R22的纯度高一般市面上的杂牌R22质量很差的最好用的是巨化中文包装13.6KG的那种质量比较好,如果加过杂牌R22的话就要求抽真空了。我现在都不敢用杂牌R22了里面还有水分害死人的
发表于 2014-5-3 08:22:30 | 显示全部楼层
蒸发器是风机还是排管?