RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天去修十个立方的小风房,氟表装上工艺口,气压近零,R404气体,充呗,晚上客户就打电话来说不冷了,第二天过去一看,表正在化霜,查漏仪在冷却槽中叫的欢,确定了漏点后,更换铜管,抽真空后,插电源就跳空开,用万用表量压缩机,对地了,看到冷却槽里的水位下降,进水了.各位老师,除了更换系统外,是否还有别的好方法来处理呢?
发表于 2014-4-23 18:13:52 | 显示全部楼层
还是给他重新做一个吧!
 楼主| 发表于 2014-4-27 04:57:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
后来给他换了一套.我想如果这套还要用的话,压缩机要换新的.蒸发器,冷凝器的管路要用氮气冲,将水份冲出来,再换干燥过滤瓶,这样应该行的通吧.
发表于 2014-4-27 08:32:29 | 显示全部楼层
要干燥过还是比较麻烦的做不好的话还浪费钱啊
发表于 2014-4-27 19:42:17 | 显示全部楼层
ljj200119 发表于 2014-4-27 04:57
后来给他换了一套.我想如果这套还要用的话,压缩机要换新的.蒸发器,冷凝器的管路要用氮气冲,将水份冲出来,再 ...

可行!只要处理干净水分
 楼主| 发表于 2014-4-29 05:51:01 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-4-27 19:42
可行!只要处理干净水分

多谢老师指点.
一生心烦 该用户已被删除
发表于 2014-4-29 23:50:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-8 07:59:56 | 显示全部楼层
不太好处理干净呀!