查看: 2979|回复: 8

冷库低温设置-20度机组是10P的水冷机膨胀阀到风机段结了一层厚厚的冰

[复制链接]
发表于 2014-4-15 09:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助专贴。本人的冷库的状态是这样的,低温设置-20度,机组是10P的水冷机,现在发现膨胀阀到风机段结了一层厚厚的冰,大伙帮着分析下是什么情况,在下不胜感激。
膨胀阀3.jpg
发表于 2014-4-15 09:42:46 | 显示全部楼层
制冷正常不?这个管是有冰的。
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:52:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 aulot 于 2014-4-15 09:53 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-4-15 09:42
制冷正常不?这个管是有冰的。


制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。
发表于 2014-4-15 09:53:31 | 显示全部楼层
蒸发温度过低,造成与库温的温差过大,水分才有可能结上,膨胀阀堵的可能性大。
发表于 2014-4-15 09:58:29 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2014-4-15 09:52
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。

制冷正常,那表示膨胀阀安装的位置,是库里温度较高的地方,膨胀阀出口的温度与之温差大。
发表于 2014-4-15 10:00:42 | 显示全部楼层
一般风冷蒸发器,这种状况少见,你可以包覆保温管。
发表于 2014-4-15 10:04:43 | 显示全部楼层
你见过厨房的四门冷冻库吧(或者一般冰柜),毛细管出口与蒸发器入口处(库外),结霜是最厚的,应该说是冰。
发表于 2014-4-15 10:10:11 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2014-4-15 09:52
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。

设置温度过低,工作时间长,膨胀阀距离蒸发器远的就要加保温了。
发表于 2014-4-15 10:12:00 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2014-4-15 09:52
制冷正常的,这个地方不是结霜才正常吗?现在结的是冰块哦。

你真要比较,可以把水冷凝器的进水温度,冷媒,高低压力,设置温度(库温)报上来,就知道设计的是否合理,不合理不表示制冷不正常。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 09:08 , Processed in 0.068706 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表