请教盐水池制冰系统中过热度问题

[复制链接]
发表于 2014-4-4 10:27:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2014-4-3 10:47
冷凝器循环水进水温度25C,如果有冷却水塔(应该是有,否则不会说循环水),与冷凝温度的温差=37-25=12度,这 ...

你先前45~50分钟降低一度,也不一定正确,把比重弄对了,可能更快。
发表于 2014-4-4 11:20:21 | 显示全部楼层
chenjunhua 发表于 2014-4-4 08:50
盐水池处于在停机时还没有结霜的状态,不过接近结霜了。问题应该不大,因为我这种加盐方法用了一年多。

盐水溶液(氯化钙溶液)制冷系统,溶液的浓度与制冷效率有着直接的关系。假设要求的制冷温度为-20度,此时的蒸发温度应为-25度或以下,盐水溶液浓度的结晶点(凝固点)应始终比蒸发温度低5~10度,即为-25度+(5~10度)=-30~-35度,-30~-35度时的氯化钙溶液比重为1.24~1.25,盐的含量为34~36%。盐水的浓度可视为制冷的热负荷,盐水浓度越低,制冷速度越缓慢,效率越低,低压压力(蒸发压力)也越低;浓度越高,制冷速度和效率越高,低压压力(蒸发压力)也越高;但浓度也不得高于载冷剂自身的共晶点,氯化钙溶液的最低凝固温度为-55度,此时的比重为1.286,盐的含量为42.7%。
对于使用盐水溶液的载冷剂制冷系统,经常或定期检测载冷剂的浓度,保证其浓度在最佳范围内,对制冷是十分重要的。
发表于 2014-4-5 01:08:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
每天开开心心来论坛!
 楼主| 发表于 2014-4-5 20:18:01 | 显示全部楼层
看来还是要测溶度呀 那我测一下。东西我有一直没有测过