请师傅们版忙算算膨胀阀跟蒸发器

[复制链接]
发表于 2014-3-19 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  
    手里有个泰康CAG9510T水冷机组  想改成保鲜库的机组  现在上面的膨胀阀是丹佛斯TX2不知道是几号芯子(芯子大了)
  

    用户家里现在有个大概 5.3立方米(长2.8x宽1.2x高1.6)的保温箱  以前是用来发豆芽的   库版大概是10厘米厚的聚苯保温

  用户用来储存蔬菜的   这个一匹的压缩机能拉到-5度吗   蒸发器用铝排还是 风机   
   请各位老师帮忙算算  膨胀阀用几号的芯子     蒸发器用铝排又用多大的

IMG_20140319_174530.jpg

IMG_20140319_174545.jpg

   IMG_20140319_180305.jpg
发表于 2014-3-19 23:28:49 | 显示全部楼层
做-5C摄氏度是完全没有问题的,至于膨胀阀就用0#阀芯,调大一些!如果温度在0摄氏度以上,就用1#阀芯调小一些;铝排得咨询销售厂商

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 评优 +1 收起 理由
会心一笑 + 6 + 1 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-3-20 16:54:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这压缩机是高背压的 温度设计的太低了压缩机没事吧?
发表于 2014-3-20 18:51:28 | 显示全部楼层
jswdhu 发表于 2014-3-20 16:54
这压缩机是高背压的 温度设计的太低了压缩机没事吧?



泰康压缩机
型号


马力

HP


排气量


膨胀阀


蒸发温度


电压




-25℃


-15℃


0℃


+15℃



































CAJ9510T


1


18.3


C.V


545


956


1909


3266


208-220V/1