RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 jswdhu 于 2014-3-7 00:55 编辑

压力单位为MPA

   机器我去看时库温0度 外机太脏(隔壁餐馆油烟)  缺氟我  先清洗冷凝器 在加氟到高压1.1低压0.2的 回气管接霜 库问0度 压缩机回气接霜 收钱走人(当时就想怎么会缺氟)不放心等一个多小时又打电话问库温 被告知—6度 心想没问题了


等4 5个小时后来电话说又不行了   
        
     我去了才告诉我 我去之前就有人搞过了    KAO  当时就蛋疼了  现在看压力高压0.9 低压0.15 库温 还是0度   缺氟    上机关回气阀看回气压力到0就不走了 就是到不了负压  正想说压缩机不行了  啪一下 压缩机停了  高温保护了   在回去看膨胀阀 满霜 (开始去加完氟时也是满霜)
  

   现在问题来了  这机器到底是压缩机不行了 是漏氟  还是膨胀阀堵了  还是氟加多了     自己又感觉压缩机没问题  可能是工况不好 高温了才导致的吸气无力   

   


    没办法了请各位大神  分析分析

                                                               
   
发表于 2014-3-7 06:54:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-7 09:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
涡旋压缩机吧!彻底化霜后观察运行状态,加氟有漏点找到了?
发表于 2014-3-7 10:12:37 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀过量小的原因,
我也碰到过这样一台,制冷慢,加氟后有好转但还是很慢,有加了点氟觉得还可收钱走人,过两天又打电话来说又不行了,又弄了一天没好,我就式着还了膨胀阀结果氟多了,用空罐收了两公斤氟回来来。到现在都没问题了
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:17:45 | 显示全部楼层
断外机风扇 是个好办法  还没用过   下次试试   
   今天去看了 压缩机好的  外机漏氟  报价蓝黑棕 用户闲贵不修
发表于 2014-3-7 12:08:11 | 显示全部楼层
R-22当低温系统冷媒,时间一久问题多,膨胀阀滤网先查一查,不修也省事,你都赚了一笔了。
发表于 2014-3-7 12:09:23 | 显示全部楼层
外机漏F,这也难怪。
发表于 2014-3-7 12:10:15 | 显示全部楼层
缺F回气过热保护。
发表于 2014-3-7 18:54:18 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 10:14 , Processed in 0.058665 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表