电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 投桃报李

请教师傅造冷库

[复制链接]
发表于 2014-1-25 00:15:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用五P机组,雪糕库不建义用风机的,用排管较好,蓄冷好,使用期间不用化霜,
 楼主| 发表于 2014-1-25 12:43:31 | 显示全部楼层
huanglizxc 发表于 2014-1-25 00:15
用五P机组,雪糕库不建义用风机的,用排管较好,蓄冷好,使用期间不用化霜,

我也是这样想的,风冷的虽然温度能下去,但是冻的不石。但是我不知道排管怎么计算呢。
发表于 2014-1-25 20:49:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-1-25 12:43
我也是这样想的,风冷的虽然温度能下去,但是冻的不石。但是我不知道排管怎么计算呢。

排管不是不用除霜,只是不用每天除霜,等要除霜的时候,搬雪糕出去也挺麻烦的,风冷不会比排管制冷差,反而制冷速度更快更均匀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 15:00 , Processed in 0.041057 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表