r22冰柜压缩机可以用什么压缩机替换

[复制链接]
发表于 2013-11-11 18:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R22冰柜压缩机坏了没有这种型号压缩机可以用什么压缩机替换。
发表于 2013-11-11 18:31:11 | 显示全部楼层
12.134的都可以
发表于 2013-11-11 18:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统用氮气冲干净,用404a,134a等冷媒的压缩机都行,要制冷量相当,重新配毛细管,换上相应的干过,基本上就行了!

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
名扬维修 + 4 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-11-11 19:04:47 | 显示全部楼层
可以用R402a、R404a压缩机代换,如果用R12或R134a压缩机,压缩机的制冷量需加大60%左右!否则制冷效率会大大减低。
发表于 2013-11-11 19:15:06 | 显示全部楼层
江湖a小生 发表于 2013-11-11 18:46
系统用氮气冲干净,用404a,134a等冷媒的压缩机都行,要制冷量相当,重新配毛细管,换上相应的干过,基本上 ...

没错!二者制冷量相当时应该更换适合的毛细管。
发表于 2020-7-10 00:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-11 19:04
可以用R402a、R404a压缩机代换,如果用R12或R134a压缩机,压缩机的制冷量需加大60%左右!否则制冷效率会大 ...

哦。多谢回复
发表于 2020-7-10 14:52:43 | 显示全部楼层
R404或者R290