低温库降温慢,蒸发器结霜不匀.

[复制链接]
发表于 2013-10-13 19:43:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这配置还算接近合理范围,不知当前冷却水的入水与出水的温度。
 楼主| 发表于 2013-10-15 19:13:13 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-13 19:43
这配置还算接近合理范围,不知当前冷却水的入水与出水的温度。

水温24.2-27.5  配置有哪里不太合理?
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:46:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这段时间共加了两次雪种,每次加了两公斤,水泡下面有一点点漏雪种,可觉得会不会加的太多了,也没有视液镜,今天加了雪种后,温度还是降不下去,就把阀开大了点,结果机头又结霜,关小点,温度还是降不下,反而一会下去两度,一会又升两度,这是怎么回事啊?
发表于 2013-10-16 00:00:05 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-10-15 20:46
这段时间共加了两次雪种,每次加了两公斤,水泡下面有一点点漏雪种,可觉得会不会加的太多了,也没有视液镜,今 ...

压缩机回气管结霜时,如果蒸发器某一排结霜,而另一排又不结霜,这种现象有可能是有分液头分液不均匀,或某一两根分液管堵塞了。
 楼主| 发表于 2013-11-4 16:42:02 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-10-16 00:00
压缩机回气管结霜时,如果蒸发器某一排结霜,而另一排又不结霜,这种现象有可能是有分液头分液不均匀,或 ...

会不会是雪种加多了

 楼主| 发表于 2013-11-4 16:43:44 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-4 16:42
会不会是雪种加多了

库用了几个月,我觉得堵的可能性不大,有没有可能雪种加多了
发表于 2013-11-4 20:03:48 | 显示全部楼层
不是节流堵,是分液毛细管可能微堵导致分液体不均,如果一排有霜而另一排又没有就要看看几个分液毛细管的有没有全部结霜,或测量每一条回气管的温度是否平均来判断(在冷风机内部有点麻烦)。
   看看膨胀阀体是否很厚的结霜,如果有,停机把阀体的霜除掉再开机观察一下压力是否升高。
   
发表于 2013-11-4 21:39:20 | 显示全部楼层
可能与压缩机的性能下降有关
发表于 2013-11-5 12:53:03 | 显示全部楼层
R502加多了吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:15 , Processed in 0.054656 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表