求助:请教师傅们800L左右的食堂冰柜加多少制冷剂

[复制链接]
发表于 2013-9-15 08:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接了个单位食堂的冰柜,以前在售后都是修的家用冰箱,从来没见过这种大家伙,冰柜品牌是杭宝,用的压缩机是:GVY75AA。上面也没写功率,冰箱上也没写多大,我估计有800左右,压机是装在冰柜顶上的,有两个压机,还有两台风机给其风冷散热,冰柜内部上面是冷冻,在冷冻的左边是结霜正常用的,右边只有轻微的凉感,压机工作正常,比正常工作时温度高,初步确认为陋了,但是从没修过两个压机的冰箱,不知道其制冷系统的走向是如何的,是相互独立的,还是毛细管出口处就合并在一起,然后到了回气管又分别回到两个压机中?还有就是加多少制冷剂?是134A的
发表于 2013-9-15 08:56:02 | 显示全部楼层
每个加330G,R134就行
发表于 2013-9-15 09:00:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
基本原则与冰箱一样,加至回气管结露为准。
发表于 2013-9-15 09:20:11 | 显示全部楼层
没有固定的加注量,一般加到里面接满霜回气管结露为准。
发表于 2013-9-15 09:48:44 | 显示全部楼层
同意楼主观点
 楼主| 发表于 2013-9-27 12:14:02 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,我跟用户报价四百,嫌贵没让我修
发表于 2013-9-27 23:24:20 | 显示全部楼层
低压回气有水发凉就可以了
发表于 2017-7-31 22:49:24 | 显示全部楼层
低压回气有水发凉可就是柜内温度还是跟赏常温一样
发表于 2017-8-1 06:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
200g就可以了,我昨天才弄过