查看: 2234|回复: 8

这台冷库我该怎么修

[复制链接]
发表于 2013-8-28 11:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lxmlxm 于 2013-8-28 11:48 编辑

这台冷库制冷慢,压缩机结冰严重,测高压12KG,低压3KG,设计温度-15度,现在只能降到-9度还要好长时间。(我以前一直修这台冷库,可这次修的时候明显有人修过)。我调整膨胀阀,一圈一圈的关直到关了4圈,结冰稍微有点减少,测高压12KG,低压2KG,我试着收冷媒,可是收不干净。我怀疑是前维修员加的冷媒多了(R22),请师傅们帮我分析一下,谢谢了。
发表于 2013-8-28 11:50:26 | 显示全部楼层
压缩机结冰,说明压缩机帯液了。除了影响制冷效果外,而且使油温变低,粘度增大,影响润滑,加剧压缩机的磨损。
赶紧先把膨胀阀调小,每次调节后都应等待数分钟(约5~10分钟)后才会反应到压力表上来,调至压缩机上的霜全部融化为止。
 楼主| 发表于 2013-8-28 11:55:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我已定把膨胀阀调小了4圈,几乎关死了,该怎么办,谢谢了。
发表于 2013-8-28 12:46:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-8-28 12:49 编辑
lxmlxm 发表于 2013-8-28 11:55
我已定把膨胀阀调小了4圈,几乎关死了,该怎么办,谢谢了。


那就是系统中的制冷剂过量了。
把膨胀阀的调节杆调回至中间位置,放氟至机体霜全部融化,低压压力与制冷的蒸发温度基本相对应为止。
发表于 2013-8-28 13:57:00 | 显示全部楼层
换膨胀阀,注意阀的芯子要配对哦
发表于 2013-8-28 16:54:21 | 显示全部楼层
那里那多冻库修哟!介绍几个撒!重庆
发表于 2013-8-28 21:41:11 | 显示全部楼层
荣老师说得对
发表于 2013-8-29 18:31:24 | 显示全部楼层
与其在问题上去处理问题,不如直接收净系统中的制冷剂,重新加注调试不是会变得很简单吗!
发表于 2013-8-29 22:18:50 | 显示全部楼层
按上面温度蒸发温度还是高了, 又因回气管结霜了, 所以可能是制冷剂多了放掉一点,再调低蒸发压力,蒸发表压在一点多到半温度应该就会下去了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:08 , Processed in 0.058403 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表