电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: genggeng

正在修理一台冰库5匹的风冷机组,师傅帮我看看接下来咋样修理,

[复制链接]
发表于 2013-9-22 21:46:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,顶一下
809571285 该用户已被删除
发表于 2013-9-24 21:55:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-25 01:42:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
霜会不会是接的太厚了啊影响传热性。
 楼主| 发表于 2013-9-28 00:09:36 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2013-9-25 01:42
霜会不会是接的太厚了啊影响传热性。

那个原因有好几种,传热性也是原因。
发表于 2013-9-28 18:28:52 | 显示全部楼层
genggeng 发表于 2013-9-21 22:07
前几天接到一个拆空调,电线生意,15台空调3工。拆电线1工。今天刚忙完-等待下次安装。高高兴兴来看看

你的生意很好呀 去跟你混吧 你在哪
发表于 2013-9-28 19:12:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-8-7 18:41
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度约为-13~-16度,对应的压力应为2.24~1.91公斤表压。
系统中的制冷剂 ...

老师有点不懂 为什么蒸发温度-13~-16度,对应的表压力会是2.24~1.91公斤
发表于 2013-9-28 19:36:18 | 显示全部楼层
guo21503710 发表于 2013-9-28 19:12
老师有点不懂 为什么蒸发温度-13~-16度,对应的表压力会是2.24~1.91公斤

老师 对不住  我有点看不懂 对照表 越看越晕 能麻烦你解释下吗
 楼主| 发表于 2013-9-28 23:47:57 | 显示全部楼层
guo21503710 发表于 2013-9-28 19:36
老师 对不住  我有点看不懂 对照表 越看越晕 能麻烦你解释下吗

以前也要看看书,是方法不好用。做的电器多了积累经验并记录下来,跟医生一样临床试验,有机会拿东家的电器拆拆试试。所以冰库的修理补大的留小的,生意经。