查看: 2638|回复: 7

请师傅们指点下

[复制链接]
发表于 2013-6-13 19:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
照片 261.jpg 照片 260.jpg

那个绿色的发热

那个绿色的发热
照片 256.jpg
 楼主| 发表于 2013-6-13 20:00:45 | 显示全部楼层
停机温度是15度 可是到12度多一点就不在降温了
发表于 2013-6-13 20:05:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
清洗一下散热器
发表于 2013-6-13 20:17:35 | 显示全部楼层
是-15度还是15度?
发表于 2013-6-13 20:19:10 | 显示全部楼层

15度时的低压压力多少?12度时又是多少?是正数还是负数温度???
从图中的现象看,如是正数温度,膨胀阀及系统的任何部位不得结霜;如是负数温度,说明膨胀阀开大了,压缩机的任何部位不得结霜!
发表于 2013-6-13 20:23:25 | 显示全部楼层
制冷剂过多,或者膨胀阀过大
发表于 2013-6-13 22:22:06 | 显示全部楼层
制冷剂过多了,如果压力表的读数是运行时的读数。
发表于 2013-6-14 19:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2013-6-14 19:45 编辑

室内的冷风机是否霜堵了,请先检查看看。看你的压力及结霜情况,制冷剂多了膨胀阀开大了。制冷剂结霜考虑,多了制冷剂感觉压缩机底部结霜会更严重点。  制冷剂少了长时间运行,也会出现近似的状况,看膨胀阀结霜又不太像。  挂上电流表一眼就明了了