30P冷库开机时,高压阀门关闭的后果

[复制链接]
发表于 2013-5-26 22:09:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过流保护吧,或者是高压保护
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:48:21 | 显示全部楼层
教训深刻的,汽缸盖粉碎弹开,,我一个朋友在给一冷库维修时忘记开启高压阀门,,,,结果付出了血的代价,在此,深深的告诫各位同行,,再维修机组的时候,一定要小心,细心,,毕竟我们所接触的是压力容器,一个忘记,,就可以酿成一场悲剧,,,,
,,,
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:50:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

大型的压缩机,,过流保护,,或者高压保护,,,都赶不上他的排气速度,,,因为连接压力控制器的管道实在是太细,,是来不及瞬间保护的
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:54:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-5-25 20:43
高压出口关闭,就等于出口处完全堵塞了。不任多大的压缩机,只要系统相同,高压压力是一样的。
压缩机的排 ...

高压出口关闭,就等于出口处完全堵塞了。不任多大的压缩机,只要系统相同,高压压力是一样的。
,,,请教,,我可以这样理解吗,,小的压缩机排气的速度慢,,可以给压力控制器一些升压的时间,,而大的压缩机,排气压力也快,,电机功率也比较大,,,因此,大的压缩机照成的后果也会比较严重
发表于 2013-5-27 05:13:18 | 显示全部楼层
极地@冰轩 发表于 2013-5-26 22:50
大型的压缩机,,过流保护,,或者高压保护,,,都赶不上他的排气速度,,,因为连接压力控制器的管道实 ...

不是这样的,不任多大的压缩机,只要系统相同,高压压力是一样的,排气速度也是一样的,只存在排气量大小的问题。任何有保护控制装置的系统,只要保护装置是完好的,保护控制肯定是在先的,不可能等出了事故再保护的。
发表于 2013-5-30 00:06:54 | 显示全部楼层
一个是没经过冷凝器,一个经过冷凝器,不是一回事.前者轻者压控保护,重者坏压机,一般阀板损坏,还有坏连杆,