关于漏电跳闸:为什么零火线调换来接就不跳闸?

[复制链接]
发表于 2013-4-21 16:35:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你说的是单项电路中相线接地超过30ma漏电保护器跳闸,反接是没问题的,而且漏电保护还能正常使用,导线的方式只适用于单项中原本相线一侧,如果一开始是中性线一侧接地,你倒闸是没用的,而且会合不上闸。
发表于 2014-6-25 16:19:14 | 显示全部楼层
搜索资料看到这贴,我也凑热闹。漏电开关一般的跳闸电流是0.03A,也就是当相线对地的绝缘电阻低于7.3千欧(220V/0.03A=7333)时会跳闸,原来的接地点在火线端,调换之后,接地点在零线端,零线与地之间的电压一般相差不大,在电阻不变的情况下,漏电流会远远小于0.03A,这就是不跳闸的原因。
发表于 2014-6-26 16:35:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
gzlb 发表于 2014-6-25 16:19
搜索资料看到这贴,我也凑热闹。漏电开关一般的跳闸电流是0.03A,也就是当相线对地的绝缘电阻低于7.3千欧( ...

说的好,学习了。