       冷库安装蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器进风口不能对着库门。蒸发器出风口最好不要对着门,蒸发器取位居中,以便维修,且易维修,冷库安装主机位置离蒸发器越近越好。散热良好,如外移需装置遮雨棚,主机位四角需要安放防震垫片,装置水平牢固,不易被人碰着。

    1.散热器冷库安装

    最好在主机偏上位,散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,装置水平牢固。

    2.铜管排放

    尽量走直管样并分段固定,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

    3.电线排放

    需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。

    4.冷库安装制冷系统连接

    因此开封时,因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封。都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。

    导线线径达到要求,5根据各用电电器性能配置导线。接头牢固,需维护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,6温控固定在天板上。且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内冷库安装蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)则把温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,7如天板上无法上人。所有接线处密封,其它同上。高度为立板上部下来200MM开孔。8平衡孔(均压阀)不要装在显眼处及出风口立板上。库板与部件缝隙需用密封胶密封。9所有贯穿库板的部件。

    蒸发器的装置规范

    并开好铜管及电线孔,先把吊装螺丝孔开好。后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器反面与立板定位为300MM蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处置,冷藏不需电热丝,其它相同。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
老姜0228 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-5-2 19:01:40 | 显示全部楼层
谢楼主无私奉献, 理论很丰富, 学习中
发表于 2012-5-15 16:04:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
理论很丰富,学习了。
发表于 2012-5-15 20:30:06 | 显示全部楼层
没试过,想学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 15:44 , Processed in 0.051080 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表