急求 美的变频空调 KFR-72LW/BP2DN1Y-H<4>顯示 E8在线等候 ....

[复制链接]
发表于 2012-5-1 13:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的变频空调 KFR-72LW/BP2DN1YH<4>  显示 E8     故障  但是不知道咋个 修   静电除尘故障    求指导  哦
发表于 2012-5-1 17:52:24 | 显示全部楼层
学徒打酱油中、

发表于 2012-5-1 23:59:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个是直流变频 柜机E8是通迅故障
发表于 2012-5-2 00:06:09 | 显示全部楼层
不懂啵
发表于 2012-5-19 18:06:17 | 显示全部楼层
美的变频空调 KFR-72LW/BP2DN1YH<4>  显示 E8   
是 内外机通讯故障(重点检查内外机连接线.供电信号是否正常;)
发表于 2014-1-12 11:53:51 | 显示全部楼层
内外机不配。。!!!


这个型号是一样的,但是外机有两批,一批是410的,还有一批是R22的。。。最简单的是换内机板子。。
发表于 2014-1-15 12:56:44 | 显示全部楼层
通讯故障,换板子
发表于 2015-6-3 22:42:25 | 显示全部楼层
桐乡售后 发表于 2014-1-12 11:53
内外机不配。。!!!

瞎扯淡哦,有没有修过空调啊
发表于 2015-6-4 09:16:23 | 显示全部楼层
mac8188 发表于 2015-6-3 22:42
瞎扯淡哦,有没有修过空调啊

晕..14年的被挖出来 。。。~~

没修过,但是卖过空调~~这种情况我遇到过,不知道你有没有遇到过 。。~
发表于 2019-8-12 19:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
维修师傅说是外机电脑主板坏,修理费约1000大洋