征集半封闭风冷机组温度打不下的原因

[复制链接]
发表于 2011-6-29 20:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 阳江 于 2011-6-30 21:56 编辑

今天收到一低温冷库求救,说温度打到-7度就打不下了,正常为-17度左右。工人说法:,风机一角大片结冰,化霜时跳闸。
观察:机组为15P半封闭风冷机组,冷凝器很干净,说是刚清洗过没多久。库内风机分流器一角大片结冰。
检修过程1:打开电相,发现老式化霜时钟不响,其它电气设备正常,更换化霜钟。进入库内除掉风机所有冰。此时发现一条化热丝烧掉。其它几条是好的。开机检测,当温度打到-7度时。测高压18,低压2,低压回流阀没起霜。进入库内观察,蒸发器结冰角内的铜管快速起霜并结成薄冰。由于高压值偏高,雪种理应不少,据此怀疑美国产的斯波兰澎胀阀有堵或坏掉。温度最低只能打到-7度。
检修过程2:更换新的澎胀阀后重新开机故障依旧。继续怀疑管道流通问题,打开高低压阀放掉所有的旧雪种重新换上新的,并同时更换了澎胀阀后面的分流器。开机检测,当温度打到-8度时,测高压15,低压1.5,低压回流阀依然没起霜。库内观察发现近风机的食品结冰,远离风机从库中间到库门位置的食品偏湿没结冰,近库门位置顶板有很多液态度水珠。先保货后修机的理念,每个风机临时并多了一个电容,加大了吹风力度,半小时后,水珠结冰,所有货物都得到了低温的保护。但温度最低只能打到-8度。
至此已花掉大半天的时间,虑到时间和精力原因,明天再搞。发个贴请高手们指教和交流一下...
待续...
发表于 2011-6-30 00:23:39 | 显示全部楼层
干燥过滤器堵了,高压这么高,低压为啥也这么高?难道是压机挂了?请高手们说说
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:01:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天跑去另一冷库江湖急救,更换压缩机..,明天准备更换过滤器,如果还不行就割铜管用氮气清洗.烦人的工作..
 楼主| 发表于 2011-6-30 22:03:44 | 显示全部楼层
有这方面经验的高手请说说自己的检测方法和成功的维修方案
 楼主| 发表于 2011-7-17 10:09:05 | 显示全部楼层
转眼大半个月过去了,这些日子都忙得没什么时间上网.7月2号,用手握着过滤器的两端,温度没什么差别,说明过滤器是畅通的,再测压机缸顶的高低压力和阀的压力是一样,说明系统也是畅通的.这样就摧翻着我之前认为是系统有堵的判断.哈哈,之后我给风机装上着新的化热丝,再回收了系统中的雪种,换上杜邦牌的新雪种.调试到温度打到零下九度的时候就收着工.因为-九度代表着一定的意义...到昨天企业财会才来电叫我去结维修费.
发表于 2011-8-2 10:24:26 | 显示全部楼层
温度探头失效也有可能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-8 06:39 , Processed in 0.051719 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表