电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 力博特

分析商家是如何匹配四大件的

[复制链接]
发表于 2014-12-29 12:54:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-29 11:17
散热量=製冷量+输入功率

压机的制冷能力难道就没有将压机自身的散热量考虑进去嘛?

这一掌打得你五脏六腑全移位,你TM你竟然会认为压缩机製冷量包含散热量,悲惨世界。
发表于 2014-12-29 12:58:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-12-29 13:12 编辑

压缩机标示的製冷量如果包含散热量,TM的COP多低啊,标示的COP全错了,你TM连压缩机目录都不会看啊。
发表于 2014-12-29 13:12:01 | 显示全部楼层
3.gif



CECOMAF的-23.3C的製冷能力是887W,输入功率是733W,所以COP=887/733=1.21(正确,跟标示的一样),ASHRAE的-23.3C的製冷能力是1033W,输入功率733W,所以COP=1033/733=14.09=14.1(正确,跟标示的一样),要是像你说的包含散热量,COP要怎麽计算?是把制冷量减去输入功率吗?887W-733=154W,154/733=0.21(COP),这样算的吗?1.21变成0.21,(1033-733)/733=0.41,1.41变成0.41,效能好差啊。
发表于 2014-12-29 13:14:20 | 显示全部楼层
所以说嘛,你除了会鬼扯还会什麽。
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:31:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-29 13:34:07 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-29 13:31
膨胀阀系统留20~30%散热馀量,所以9.5*(1.2~1.3)=11.4~12.3KW。
近几天,有哥哥的指点,你的武功有长进了 ...

为何膨胀阀要留有馀量?你懂吗?你就是不懂,那要看是什麽用途的库,保温库可以不必。懂嘛,製冷白痴。
发表于 2014-12-29 13:36:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-29 13:31
膨胀阀系统留20~30%散热馀量,所以9.5*(1.2~1.3)=11.4~12.3KW。
近几天,有哥哥的指点,你的武功有长进了 ...

如果是冻货入库,那就不必留有馀量啦,傻小子,懂吗?你乐什麽?傻笑啊。
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:40:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:43:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-29 13:45:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-12-29 13:40
5p压机的输入功率,-5度时最大为4.5kw,-25度时最小为2.5kw。
能否告知,散热量应该如何计算?

你不会看目录的输入功率(消耗功率)啊?把当时蒸发温度的製冷能力+当时的输入功率=散热量。懂吗?老师我在教你有没有在听啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-24 13:41 , Processed in 0.067967 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表