查看: 5889|回复: 25

请教师傅:螺纹蒸发器,从上端冷下还是从下端冷上呢?

[复制链接]
发表于 2013-11-19 09:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-19 16:38 编辑

螺纹蒸发器,从上端冷下还是从下端冷上呢?有什么区别?

请教荣昌老师,及师傅。螺纹蒸发器,从下端进液上端回气可以吗?反个来又怎样?区别是什么?
发表于 2013-11-19 11:03:34 | 显示全部楼层
节流口在哪就在哪先冷。
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:12:19 | 显示全部楼层
有个冷水箱,不知从下冷还是上冷,还没安节流装置。冷冻酒用的水箱。
 楼主| 发表于 2013-11-19 12:09:10 | 显示全部楼层
螺纹管蒸发器从上端进液还,下端回气可以吗?又可以反过个吗?
发表于 2013-11-19 16:55:44 | 显示全部楼层
L小刘 发表于 2013-11-19 12:09
螺纹管蒸发器从上端进液还,下端回气可以吗?又可以反过个吗?

氟制冷系统,一般都是上进下出,特别是对于干式蒸发器,更应该上进下出。
有载冷剂的水箱,可作为半满液式蒸发器对待。
干式蒸发器,基本是没有液位的,但蒸发器底部难免会积存些润滑油或少量液体制冷剂。如果改为下进液,必然会增加流动阻力,影响节流效果。
 楼主| 发表于 2013-11-19 20:37:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣冒老师
发表于 2013-11-20 23:55:20 | 显示全部楼层
对于氟系统的设备,不主张下进上出。
发表于 2013-11-25 20:41:39 | 显示全部楼层
板式换热器多是从下进液
发表于 2013-11-25 22:48:04 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-11-25 20:41
板式换热器多是从下进液

能解析一下理由吗?
发表于 2013-11-26 18:45:52 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-11-25 22:48
能解析一下理由吗?

因为板式换热器的另一侧为载冷侧,基本都是液体物质,所以也低进高出。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-27 11:45 , Processed in 0.073011 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表