楼主: 时风观光车

今天修的中央空调故障

[复制链接]
发表于 2012-12-22 00:46:00 | 显示全部楼层
期待结果啊                                    
发表于 2012-12-22 07:42:19 | 显示全部楼层

压缩机进了水,全封闭式压缩机怎么烘哦?只有换油了。
先把会漏的蒸发器补好漏,用氮气或经干燥处理后的压缩空气反复冲蒸发器管道,在最低处开个大口子排气,直到认为冲净了为止。
低压过低,多为系统泄漏,制冷剂不足的表现。
发表于 2012-12-22 08:58:55 | 显示全部楼层
楼主赚大发了!
发表于 2012-12-22 09:23:21 | 显示全部楼层
     压缩机已经进水而且接地,说明机组进水时间比较长了能压机绕组绝缘下降救活的可能性不大。造成低压低有可能泄露缺氟引起,膨胀阀开启度大小、地源水系统水流量不足(冬天制热时夏天作为冷凝器的现为蒸发器,如果流量不足就会蒸发不完导致低压低)
    看看壳管蒸发器的端盖能不能打开,可以的话打来后给氟系统打压检漏看那根管子口冒泡(肥皂水)就是那根了,一般都是水在很多根管子中流动。氟是在管子和壳体的空间流通(也就是水走管程氟走壳程)。找到泄露管后如果少的话可以用适合大小的黄铜棒将管子封死。如果泄露管较多就只有换掉壳管了,维修没有专用的手动胀管器不行的。
发表于 2012-12-22 09:56:32 | 显示全部楼层
学习之中,学习
发表于 2012-12-22 10:13:52 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-12-22 09:23
压缩机已经进水而且接地,说明机组进水时间比较长了能压机绕组绝缘下降救活的可能性不大。造成低压低有 ...

你说的很好,同意你的说法。
发表于 2012-12-22 10:16:28 | 显示全部楼层
第一次见这样的
发表于 2012-12-22 12:11:03 | 显示全部楼层
没修过   来
发表于 2012-12-22 13:17:28 | 显示全部楼层
没到这个技术层面
发表于 2012-12-22 20:44:34 | 显示全部楼层
将蒸发器拆下加高压氮气查出漏点(可浸水查漏)然后补好,整个系统要用高气氮气吹,将水份全部吹出,压缩机拆下倒出油和水,用60度烤8小时,再加冷冻油,再抽真空,再用氮气吹,重复几次(冲氮、抽真空)至系统完全无水气,再换干燥过滤器,再加氟试机。