查看: 3007|回复: 9

三匹志高柜机内漏 【无奈的改装】

[复制链接]
发表于 2015-7-31 22:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天下午这边还在装空调,那边电话来了,空调不制冷,开机9分钟显示E4【用户试了好几遍了】,天气热着急用,这边空调装好后就去了。上气压表,检测已经没氟了,一点都没了,询问得知去年加过,一点都没了肯定漏的快,75压机打压測漏,很快查到外机四通阀根部漏,漏很快,内机16号螺纹管慢漏【估计之前移机弄憋漏的】,随后报价700,换四通阀,修螺纹管;加氟。用户接受不了价格,我也不太想修,费事费力,客户说价格便宜一点就修【,那家条件不太好,没那么多钱,人很实在】。要不替他修,这么热的天怎么熬呀。几经思索之后想到一个办法修,报价400,修好。保用,就是去掉四通阀,改成单冷机,客户说制热之前就不用,只要能制冷好就行,于是改装,去掉四通阀,焊好管路,修复内机螺纹管。后打压测漏,抽空加氟,试机压力4,电流9A稳定,室内凉气滚滚来,客户很满意。这次维修去掉了制热功能,虽然不太理想,但解决了客户实际需求。
发表于 2015-7-31 23:19:19 | 显示全部楼层
不错,维修没有定式,就应该灵活运用
发表于 2015-7-31 23:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也经常这样修
发表于 2015-7-31 23:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
-解决问题  灵活机动
发表于 2015-7-31 23:56:05 | 显示全部楼层
楼主头脑砖得快
值得一赞!
发表于 2015-8-1 00:11:41 | 显示全部楼层
遇到过多台格力柜机都是四通阀根部漏,可以直接补焊不需去掉阀,又简单又快
发表于 2015-8-1 00:23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-1 08:08:07 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2015-8-1 00:11
遇到过多台格力柜机都是四通阀根部漏,可以直接补焊不需去掉阀,又简单又快

以前补焊过几台,有时四通阀不能转换制热,有时还会漏,后患无穷
发表于 2015-8-1 09:10:51 | 显示全部楼层
镇元大仙 发表于 2015-8-1 00:11
遇到过多台格力柜机都是四通阀根部漏,可以直接补焊不需去掉阀,又简单又快

这个不太好焊吧,请教一下,用卫生纸浸水降温吗
发表于 2015-8-1 09:21:28 | 显示全部楼层
四通阀不好补漏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 22:23 , Processed in 0.065713 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表