楼主: 辛苦维修工

1100升四门冰柜温度拉不下来。求大师指点!

[复制链接]
发表于 2014-8-1 18:42:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-1 18:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-1 18:03
环境温度几度现在?感觉冷媒还没加够。

现在环境温度31℃,我跑了几家店这是最小的阀芯了。只有将就了!
发表于 2014-8-1 19:19:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
辛苦维修工 发表于 2014-8-1 18:57
现在环境温度31℃,我跑了几家店这是最小的阀芯了。只有将就了!

环境温度31度,高压约在15.5kg,所以说你冷媒还没加够,继续加。
发表于 2014-8-1 19:20:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 18:42
我不是要你换0X号,你怎么换成00号,又大一号了

最好换成0x号,不然一切责任由楼主承担。

可怜啊,环境温度31度,高压会只有13.5kg吗?
发表于 2014-8-1 19:49:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 18:42
我不是要你换0X号,你怎么换成00号,又大一号了

最好换成0x号,不然一切责任由楼主承担。

楼主原来一号芯时的高压17KG,低压1.8KG,明眼人一看就知道是散热不足,看是冷凝器赃还是截流过小,就你这猪脑袋会说换F。
发表于 2014-8-1 20:47:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-8-1 21:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
我加了弗现在已经-13℃了应该可以了。低压1.2kg高压15kg。因为这是酒楼用的,我在调整时他们就经常去开门,每开一次门温度和压力就会发生变化。蒸发器是风冷的。所以数据有可能不准确,误导了你们。在此谢谢你们的指导!
发表于 2014-8-2 11:25:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 20:47
你让楼主把阀芯换成小号的了,节流量过大,低压过低,蒸发器吸收不到热量,高压就会下降,冷凝温度 ...


只能大声嘲笑你,否则对不起自己。现在多一招换F好像也没用。
发表于 2014-8-2 11:27:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-8-1 20:47
你让楼主把阀芯换成小号的了,节流量过大,低压过低,蒸发器吸收不到热量,高压就会下降,冷凝温度 ...

真的快笑破肚皮了,你真是越来越逗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 04:13 , Processed in 0.055362 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表