一台日立变频空调,通讯故障望各位前辈指点。谢谢!

[复制链接]
发表于 2017-6-20 10:26:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修了一台日立空调,故障代码显示C12,查阅代码表后,先查了内机电源继电器。好,通讯线内机到外机好。只有外机电脑板了。望各位前辈指点,电脑板通讯在那几个部位在查找原因。新手入行还望各位大师指点迷津。小弟先谢谢各位。谢谢!
1497924849902.jpg
IMG_20170620_102244.jpg
IMG_20170524_113116.jpg
发表于 2019-4-28 21:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
我修台D103坏
发表于 2018-7-18 16:26:33 | 显示全部楼层
变频的通信电路故障,一般通信端C与电源B端有30左右的跳变电压,一般通常外板故障较多,但也有内板故障的.外板上有三组直流电压,分别5V,12V这两个是同个负点,还有一个是16V是单独负极,在公共GDN测不了电压的.
发表于 2018-7-18 13:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
华宏电器你会修吗
发表于 2018-7-18 13:27:27 | 显示全部楼层
查通讯有没有大概30伏,开机有0--30伏跳变吗,没有话退回查内机通讯线路,有话查外机
发表于 2018-7-18 12:34:34 来自手机 | 显示全部楼层
老哥有没有联系方式啊,谢谢
发表于 2017-6-21 18:20:44 | 显示全部楼层
说好换版的又修  评差
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:32:09 来自手机 | 显示全部楼层
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:31:50 来自手机 | 显示全部楼层
电感线圈用万用表电阻档测量,发现没有阻值。由于手头没有替换元件,之前遇到过日产品牌的好多电脑板故障都是焊接质量接触不良,所以抱着试试看重新焊接一下发现问题排除。
 楼主| 发表于 2017-6-21 09:20:41 来自手机 | 显示全部楼层
此台日立空调已修复,电路板电感线圈接触不良引起通讯故障。用烙铁把焊脚重新荡下锡问题排除。希望对大家有所帮助。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 01:37 , Processed in 0.065999 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表