电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 71|回复: 3

三菱 mfH-gc56vcH空调制冷差

[复制链接]
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上午来人说家里客厅柜机制冷差,去客户家看是三菱 mfH-gc56vcH空调,开机觉得风口温度差,看外机细管结霜,电流6.4安加管压力3个,加沸到4.5,电流7,1,感受风口冷风了正要收工时,外机停了,设定19度,才到25度,电流也不大,再测管温六k,室温,外温都五k,代换管温还一样,难道板不行,08年的机板不知有不,修过师傅们告知一下还有什么没想到,管温阻值对吗?谢谢
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
重新开机....还有制冷剂泄漏要跟客户沟通好是检漏还是补加制冷剂,否则下次 扯 犊 子
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再告诉你一个秘密:三菱空调内机管温检测温度异常会自动停外机保护压缩机.....所以不要去想不明白了
 楼主| 发表于 17 分钟前 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2025-6-6 13:20
再告诉你一个秘密:三菱空调内机管温检测温度异常会自动停外机保护压缩机.....所以不要去想不明白了 ...

谢谢!现在引起停外机
是什么原因,管温是五k还是六k,,