楼主: 乐乐维修

谁能给大家分享变频空调R410的抽真空的方法和安装维修技巧

  [复制链接]
发表于 2013-8-19 21:23:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天真的嘟嘟 发表于 2011-4-22 19:11
本人新手 也是从书上看来的
  第一  R410是由R125和R32两种合成的,各占50%,所以必须用液态加
  第二   ...

我就是按价格做事,这社会凭良心做事会被饿死的,俗话说一分钱一分货,修理行业也就是一分钱一分手工,有钱用空调,舍不得花钱修空调,那又何必买空调
发表于 2013-8-19 22:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。我是每台都抽空。
发表于 2013-8-21 19:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽空是必须的,楼主这样细心学习了!!!
发表于 2013-8-21 20:20:11 | 显示全部楼层
实习精修 发表于 2011-4-16 20:14
我认为在安变频空调未完成抽真空前空调本身不需要通电的[高低压阀芯也不能打开];而要注意的是在把细管[高 ...

我在抽真空的时候都是在最后的时候先打开小阀门排1秒空,这样的话保证真空
发表于 2013-8-21 20:23:06 | 显示全部楼层
零点初上 发表于 2011-4-18 00:26
我就不用过机器抽真空,装了几百台 也不见有什么问题,不过现在格力提高安装费了,呵呵呵,那就假装抽一下 ...

那是没有对比的事,如果有一台抽过真空的对比。制热的时候很明显,温差3-6度。
发表于 2013-8-21 20:42:38 | 显示全部楼层
章红 发表于 2011-5-9 19:42
是按格力空调的安装工都应该发表意见

变频的1.5匹厂家结算180元,安装工100元。2P的240元安装工120元,我是格力售后的。
发表于 2013-8-21 21:16:34 | 显示全部楼层
希望有识之士多发表见解!
发表于 2021-6-30 15:10:30 | 显示全部楼层
25号讲的好。学习了
发表于 2021-7-4 23:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
零点初上 发表于 2011-4-18 00:28
我就不用过机器抽真空,装了几百台 也不见有什么问题,不过现在格力提高安装费了,呵呵呵,那就假装抽一下 ...

R32也不抽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 03:35 , Processed in 0.052322 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表