EK多联机求助

[复制链接]
发表于 12 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
EK多联机7台内机同时报03故障代码,请教师傅们是什么故障?
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
看看外机报的什么故障代码
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 微笑每一天 于 2026-11-24 09:46 编辑

当初一大茶楼多联机报通讯故障

     仔细观察是过墙两根通讯线被鼠大侠咬断了(当然我不会让老板知道)

      报价1.5K老板直接炸毛

      本人无奈提桶跑路打道回府了
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
外机外壳有故障代码表,这种情况基本上都是外机问题。
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层


‌7台内机同时报03,基本可以锁定是室外机供电或内外机通讯主线的问题‌,而不是7台内机本身同时坏了。多联机“全部内机同时报03”是典型的通讯失联特征,故障点大概率在室外机侧。

  先判断故障范围
‌全部内机同时报03‌:重点查室外机供电、内外机通讯主线、外机主板。
‌单台或部分内机报03‌:才需要查对应内机的分支线路。
你这里是7台全报,所以优先查外机。

 楼主| 发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
修理工作 发表于 2026-11-24 10:13
‌7台内机同时报03,基本可以锁定是室外机供电或内外机通讯主线的问题‌,而不是7台内机本身同时坏了。多 ...

谢谢师傅,是不是多联还不知道,因为我没上门,我猜测7台内机同时报一个故障,象是多联,但问中介的人说不是多联,几个挂机和柜机,
我有点不可思议,具体是不是多联等上门后才能知道。
 楼主| 发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
象他们说的7台单独的挂机和柜机,同时报一个故障,难道电力线路问题吗
 楼主| 发表于 6 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
中间介绍人发过来的截图
mmexport1795505946206.jpg
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
7台内机报故障  大概率是外机侧
发表于 1 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
可能是扬子代工
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-11-24 22:07 , Processed in 0.064427 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表