本帖最后由 一朝 于 2026-11-5 17:21 编辑

今年夏天修了几台富士通12LNCA挂机,用户报修空调制冷效果极差,到现场开机发现空调外机能正常运行也能制冷,几分钟后压缩机开始升频,刚升频不到10秒压缩机停转,接着风机停转。几分钟后风机和压缩机又启动,刚开始升频又停机,一直这样反复运行停机,内机始终不报故障,把带过去的外机板换上机器一切正常。带回坏板后检查发现是整机电流检测电路里一个贴片电容(C127/0.22)漏电所致,更换后一切正常。今年遇到3台同样型号的同样故障机器,估计是这机器的通病吧,所以写出来分享一下顺便附上该机器的外机板电路图供同行们互相探讨学习!