电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 198|回复: 1

与其说维修空调不如说维修电路

[复制链接]
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    客户通过物业客服报单:新装的空调开不了机,匆匆忙忙赶到现场,询问缘由才得知事情原委,客厅新装3匹空调,接电后无法开机,安装师傅无奈找来排插试机空调正常,告知客户是以前预留空调电源盒没电,估计尝试修复无果,让叫专业电工处理,然后撤离了。了解情况后立即拆开线条绝缘胶带,先用电笔测量红色线显示带电243V,再测蓝色线显示带电79V,(零线带电肯定不正常,应该是虚接)黄绿双色线不带电为接地线,为确保万无一失,挂万用表测量红线与蓝线之间电压为154.9V,有问题。找上一级配电箱,打开一看2P40A空开这一路居然没有进零线,又是捡漏的一单
微信图片_20260611084536_582_6.jpg 微信图片_20260611084537_583_6.jpg 微信图片_20260611084617_585_6.jpg 微信图片_20260611084538_584_6.jpg
发表于 6 天前 来自手机 | 显示全部楼层
简单问题想复杂,不排除想多赚点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册