格力商用双系统水冷机主板加通信板维修分享。

[复制链接]
发表于 昨天 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 stevensu 于 2026-5-25 16:02 编辑

接修一台15kw商用空调机,问题是开机主机不启动,通信板全亮,进不去操作系统。我是第三个上门的,前面两波人都说是主板和通信板问题,修不起,只能换,费用2000,业主不干。(图1)我检查后发现一颗负责通信的S8050ce极被击穿,换之,(图2)上电测试,故障依旧,然后去找了一师傅请教,说通信板可能挂了,建议某宝买个新的。然后在某宝上找了很久,一直没找到同型号的通信板,最后在一商家处买了一块通用型的通信板,商家说能用,我也信了,等了两天,板子到手,马上去上机测试,我去,故障依旧,于是决定再好好查一下主板,看主板是否有问题,经过一翻检查,发现通信光藕及主板上的S8050也被击穿,换之,再检查通信角与地之间,已有0-4V的跳变电压,主板肯定没有问题了,(图3)换上新买的通信板,故障依旧,最后换上被我修过的旧通信板,故障排除,正常开机,(图4)各参数正常。总结,这种商用机器,很多都是订制主板加通信板,而且必须主板和通信板匹配成功,通信板才会有显示,第一次修这种机器,走了些弯路,希望分享给大家,能让大家遇到这种故障时,更快找到解决方法。最后收了客户橙黑棕。

图1

图1

图2

图2

图3

图3

图4

图4
发表于 昨天 17:28 | 显示全部楼层
大师技术过硬,点赞!
发表于 昨天 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
收费过低不够老婆一瓶化妆品的呢
发表于 昨天 18:35 来自手机 | 显示全部楼层
卷王,前两任都报2000了,对半砍也行啊
发表于 昨天 19:43 | 显示全部楼层
灰黑棕或者棕黑红,你这价格太低了。
发表于 昨天 22:36 | 显示全部楼层
错失了机会
发表于 昨天 22:36 | 显示全部楼层
这价格白瞎了你的技术......
普通家用空调修个外机板还400呢
发表于 昨天 23:57 | 显示全部楼层
感谢分享~
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
感谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-5-26 02:35 , Processed in 0.069281 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表