关于储液罐结霜的问题,求助!

[复制链接]
发表于 2025-9-20 21:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5匹风管机, 外机不启动。 检查故障灯代码  T4开路, 查得 回气压力开关开路。 短接后,试机正常启动。  开机几分钟后,储液罐慢慢结霜,   小管凉,大管有霜,   环境温度23度。晚上去修的。 回气管烫手,  三相电流单个为7.1~7.3A。

请大师们帮忙分析一下,为何回气压力开关开路?  储液罐结霜是不是因为环境温度太低造成?    电流是否偏大?   连接管长度大概15~20米。
发表于 2025-9-20 21:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
回气压力开关开路。
那么回气压力开关是因为啥开路的?
是因为起控了还是因为自身坏了?
你这例应该是因为前者了,
那么,
这个压力开关设置在回气段,
它的作用是什么呢?
其实你的表述,
你的问题就已经是答案了,
只是你还没知道这压力开关的作用与原理罢了。
发表于 2025-9-21 00:51:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
储液罐结霜
回气管烫手
这就是不正常的
发表于 2025-9-21 16:19:40 | 显示全部楼层
环境温度都23℃了,
室内也就21℃左右!还开毛线制冷啊,
开台抽气扇就很环保啦。
爱护绿色地球,人人有责!!!
发表于 2025-9-21 17:27:26 | 显示全部楼层
我不太懂空调

    路过学习
 楼主| 发表于 2025-9-21 18:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2025-9-21 16:19
环境温度都23℃了,
室内也就21℃左右!还开毛线制冷啊,
开台抽气扇就很环保啦。

饭店用,给炒菜厨师
发表于 2025-9-21 18:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
厨房用的,你不去看蒸发器,就是你的❌!