贝莱特空气能化霜问题

[复制链接]
发表于 2025-2-12 06:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天朋友修一台贝莱特空气能,换热器漏氟,系统有少量水分,更换了换热器及压缩机,定量加氟,制热时排气温度有点偏高92摄氏度,运行4小时左右化霜3次,最后一次化霜瞬间系统报低压压缩机空转发烫,没有吸排气;我怀疑系统有水分造成冰堵,似乎又解释不通,制热时虽然排气温度有点高但制热高压1.7MP,低压0,28MP能行1小时;请同仁帮助分析分析是哪里出了问题?怎么解决?谢谢!!
发表于 2025-2-12 10:35:47 | 显示全部楼层
没有清洗系统吗?
发表于 2025-2-12 13:42:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统进水。有堵的地方
发表于 2025-2-12 15:58:16 | 显示全部楼层
论坛里好多去除水分的方法。
发表于 2025-2-12 16:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
氮气吹扫糸统管道,后期尿不湿+变色硅胶
 楼主| 发表于 2025-2-25 19:47:02 | 显示全部楼层
此机器经查蒸发器内有水;经分析烧热水时氟利昂先经过膨胀阀再经过分液器毛细管到蒸发器,再经四通阀返回压缩机,而化霜时正好反向,氟利昂先经过四通阀,再经过蒸发器,分液器毛细管节流,可能因为蒸发器里有水而在分液头结冰堵,从而造成化霜时高压过高低压过低;再次强制化霜,再次保护停机,立即将分液头下面的铜管割开,有冰粒喷出;自此终于弄清楚了化霜停机的真正原因;最后用氮气吹扫,加干燥过滤器过滤几次,机器已恢复正常了。
发表于 2025-2-26 10:12:49 | 显示全部楼层
管路清洗
发表于 2025-3-3 10:18:32 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2025-2-25 19:47
此机器经查蒸发器内有水;经分析烧热水时氟利昂先经过膨胀阀再经过分液器毛细管到蒸发器,再经四通阀返回压 ...