美的2匹风管,新装机。r410。环境温度35度,压力9.5,电流接近11A,粗管结露,小管凉,不结露。  求解决。
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
外机放在半封闭的平台,前面有百叶窗,叶片拆了一大半。
发表于 2024-7-29 15:57:16 | 显示全部楼层
变频检测仪接上看下压缩机频率和温度数据,再查一下高压管和蒸发器连接接头处的管子是不是拧麻花了。
发表于 2024-7-29 16:54:33 | 显示全部楼层
粗管应该比细管凉
发表于 2024-7-29 18:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
室温多少?
发表于 2024-7-29 22:31:26 | 显示全部楼层
粗管比细管凉就不对了,可能那里折了
发表于 2024-7-30 06:55:36 | 显示全部楼层
查下什么原因引起电流大
发表于 2024-7-30 14:16:37 | 显示全部楼层
2P机电流偏大了哇。
 楼主| 发表于 2024-7-31 21:33:11 来自手机 | 显示全部楼层
昨天把外机的百叶窗全拆了,电流下来了,大概9A左右。大小管也结露了。房间温度也能打到26度了。
发表于 2024-8-7 18:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
压力不太对,频率是不是没升起来?