楼主: liujunjun

插座会是什么问题?

[复制链接]
发表于 2024-2-23 10:38:21 | 显示全部楼层
地线当零线也能通电就是电流小
发表于 2024-2-24 05:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
1零地接错2线没接触好3伪劣插座接触不良
发表于 2024-2-24 09:47:13 | 显示全部楼层
接触不良铜片发热
发表于 2024-2-24 11:10:32 | 显示全部楼层
楼主老师我有几个小问题:没换插座之前,使大功率电器是否正常?接线时是否确认零火线以及保护地线,并按规范标准可靠接实,接线端是否氧化?回忆各环节,大概能确定是插座不良,还是进线压降,抑或N线和保护地线接错位置。还有一点就是配电箱控制厨房插座的空开年久氧化烧蚀接触电阻大,也会造成空载电压正常,重负载时掉电带不动。当然这都是我凭空想象出来的,还是期待楼主您最终揭晓答案。
 楼主| 发表于 2024-2-24 11:52:16 | 显示全部楼层
鼓屏山人 发表于 2024-2-24 05:13
1零地接错2线没接触好3伪劣插座接触不良

厉害,果然是零线和地线接错!
 楼主| 发表于 2024-2-24 11:53:20 | 显示全部楼层
万安彩电维修 发表于 2024-2-21 18:26
最大的可能是零地互换了。

厉害,火眼金睛
发表于 2024-2-24 12:48:43 | 显示全部楼层
liujunjun 发表于 2024-2-24 11:52
厉害,果然是零线和地线接错!

零地接错,漏电保护器会立刻动作,莫非用户没有安装漏电保护器?
发表于 2024-2-24 12:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
微波炉坏了真相
 楼主| 发表于 2024-2-24 20:13:35 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2024-2-24 12:48
零地接错,漏电保护器会立刻动作,莫非用户没有安装漏电保护器?

确实这路没有漏电保护器,但奇怪,电饭锅照用?