pe63管总500米长分支管高约4米,配多大的水泵?

[复制链接]
发表于 2022-9-12 18:51:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
pe63管,总500米长,分支管高约4米,应配多大的水泵?扬程要多少?水流量要多少方?请懂的师傅告知才下,十分感谢!
发表于 2022-9-19 17:52:46 | 显示全部楼层
请恕在下理解能力有限,实在没看懂楼主要问什么
发表于 2022-9-19 18:13:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 广州佳波 于 2022-9-19 18:16 编辑

63是管径。高是4米。
泵选法兰口径63的,
扬程可选择6-8米,
吸程气蚀余量你要考虑是开环还是闭环,水平给水还是井下抽水。
你再问流量?
你给出设备要求流量了么?
发表于 2022-9-28 15:56:11 | 显示全部楼层
扬程要 60 米,不知道楼主是用单相电还是三相电。
发表于 2022-9-28 15:58:05 | 显示全部楼层
水流量要根据自身需要来定。