新装机格力变频柜机2天,出现疑难问题

[复制链接]
发表于 2022-9-9 22:43:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
,柜机。开机半小时频率升上以后,膨胀阀处结霜到细管到内机,机器排气温度上升100度,E4保护停机,膨胀阀换了,毛细管也用氮气吹了,还是不行.请大师指点一下
发表于 2022-9-9 22:51:30 | 显示全部楼层
肯定有堵,再一个定量加F
 楼主| 发表于 2022-9-9 22:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
见你一笑 发表于 2022-9-9 22:51
肯定有堵,再一个定量加F

堵在哪里呢,毛细管也用氮气吹了,定量加了,拉回维修间修一个礼拜了
发表于 2022-9-10 00:04:22 | 显示全部楼层
变频的没搞过,今天刚弄了一个15年R32定频2p柜机,现象和你差不多,过一段时间压缩机就过热保护
拆回仓库修的时候发现单向阀不良,副毛细管节流
今天买的毛细管组件到了,重新焊接定量,抽空加氟之后还是有点缺,补了大概100克,回气才结露
定频机器总感觉设计有缺陷,今年夏天遇到过三匹,两匹,五匹都出现这种情况。
我怀疑他是毛细管做是工艺不太好,或者是毛细管内部不光滑造成毛细管节流的阻力太大
维修的时候发现回气结露之后就是压缩机电流会偏大,连续试了四个小时吧,没保护停机
还发现它的冷凝器中、上部热,下部一路偏凉,不想再放氟拆开莲花头查了,既然不保护将将就用吧
发表于 2022-9-10 00:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
jiaxiaofeiai 发表于 2022-9-9 22:54
堵在哪里呢,毛细管也用氮气吹了,定量加了,拉回维修间修一个礼拜了

是外机板子问题吧,换一块试试。
发表于 2022-9-10 01:05:16 | 显示全部楼层
电子膨胀阀线圈或者主板吧
发表于 2022-9-10 09:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵,最好R32制冷剂的抽在加氟真空
发表于 2022-9-10 09:20:10 | 显示全部楼层
有些人吹捧的电子膨胀阀恰恰是变频空调的高故障率点
发表于 2022-9-10 09:32:41 | 显示全部楼层
换电子膨胀阀试试
发表于 2022-9-15 15:19:08 | 显示全部楼层
海尔的遇到过一样的毛病,更换了外机板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 12:04 , Processed in 0.061791 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表