电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1208|回复: 8

请教长虹移机问题

[复制链接]
发表于 2022-7-19 22:24:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一台工地自己移机安装的1.5匹单冷机器
现在故障是制冷效果差,压力有4个压,电流2.8A,连接细管不凉,粗管有点凉
连接管没有看到明显的扁
要是粗管有问题工作电流变大吗
发表于 2022-7-19 22:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
电流小压力低,内机拆来来就知道原因
发表于 2022-7-20 01:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏氟了吧?
发表于 2022-7-20 05:37:03 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,4个压力开空调有用吗?就R22为例,蒸发温度都接近1度了。
不管粗管细管,电流越小说明系统存在堵的可能性越大。
发表于 2022-7-20 09:52:07 | 显示全部楼层
缺氟了
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:18:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-7-20 05:37
什么制冷剂也不说,4个压力开空调有用吗?就R22为例,蒸发温度都接近1度了。
不管粗管细管,电流越小说明系 ...

是R22制冷剂
 楼主| 发表于 2022-7-20 12:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
pc900 发表于 2022-7-20 09:52
缺氟了

移机机,冰种有4个压
发表于 2022-7-20 13:58:16 | 显示全部楼层
加氟试试吧
发表于 2022-7-20 20:18:45 | 显示全部楼层
外机脏了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-16 09:42 , Processed in 0.440382 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表