R32制冷剂,空调连接管太冷,导致管子外面都是水份,不知怎么办才好。

[复制链接]
发表于 2022-7-7 16:06:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 沉默是金85 于 2022-7-7 16:13 编辑

如果管子在天花内没有被固定死,那就把两头切了,拿绳子绑在一头,在另一头把管子拉出来,绳子就通过管子穿在管道里面了,新管子包好了用绳子绑住一头把它拉进去。如果管路很细加完泡棉进不去,那就无能为力了。还有如果天花密闭性很好,那就用除湿机让内部空气干燥,然后堵住两头防止里面空气潮湿,这样能减少冷凝水分,你地明白。 如果密闭性不好,那为什么不拆一部分了换管,别到时候天花内到处发霉影响健康得不偿失。
发表于 2022-7-8 01:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
搞条75排水管从外面往里套到底,再两头打发泡胶(能全打满更好,)
发表于 2022-7-9 11:24:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
维奇家电维修 发表于 2022-7-7 15:32
是单冷的,用的R32的制冷剂。我现在想到的方法,只能把雪种放少一点试试看。如果大哥你有更好的方法,请 ...

纯单冷的机型,把节流改到内机。

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
yyd2011 + 2 + 3 有道理

查看全部评分

发表于 2022-7-10 22:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2022-7-9 11:24
纯单冷的机型,把节流改到内机。

你小子太有才了
发表于 2022-7-20 07:13:28 | 显示全部楼层
维奇家电维修 发表于 2022-7-7 15:35
还没去处理,因为路程有点远,用户是我亲戚,他不敢一直催我,我现在还没有更好的方法,实在不行只能把雪 ...

放雪种能解决滴水?
发表于 2022-7-20 11:37:28 | 显示全部楼层
最好的办法就是重新开工