电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1551|回复: 6

请教坛友三菱重工变频空调

[复制链接]
发表于 2022-6-2 22:25:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一单,三菱重工变频空调,开机十分钟不制冷,定期灯闪7下,开机能听到压缩机启动,风扇不转,热保护压缩机停,测变频板风机输出黑红有300V,黑白有14.9V.黑黄驱动电压没测出来,有时候风机能转,就是转慢。淘一个不是原装的装上去也是不行。你们有没有维修过这样的案例。大家帮分析一下。
AD93734E-B281-4EDC-B6F9-7A36F0B157CF.jpeg
发表于 2022-6-2 22:35:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-6-2 22:39:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以肯定不是电机问题,查查是不是传感器有段了!
 楼主| 发表于 2022-6-2 23:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
jcjdzywx 发表于 2022-6-2 22:39
可以肯定不是电机问题,查查是不是传感器有段了!

三个感温暖5K 5K 50K
发表于 2022-6-2 23:19:02 | 显示全部楼层
案例;海尔三菱重工开机后风机压缩机启动,风机初始高速运转一分钟后降至低速!2-3分钟后风机停转压缩机仍在工作2分钟后压缩机停机保护!起初也以为风机故障更换无果!又更换变频板!故障依旧!最终环温故障!
发表于 2022-6-3 07:10:29 | 显示全部楼层
不是电机的问题。
发表于 2022-6-3 09:21:37 | 显示全部楼层
感温头阻值正常就要检测其在路电压了