查看: 2849|回复: 7

变频空调内机改水空调?

[复制链接]
发表于 2022-3-17 22:21:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
只有内机没有外机 想在冬天的时候接暖气管 或单独开辅热能用也行  (怎么能在没有外机的情况下内机不报故障 )请有过类似经验的师傅赐教 谢谢
发表于 2022-3-17 22:35:51 | 显示全部楼层
换内机定频
电脑板!
发表于 2022-3-17 23:12:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
改起来非常不划算。

改水空调最好用风机盘管,变频空调内机管路太细,且弯弯肠子太多,水阻力太大。其二,水跟冷媒比热容也不一样,改成水空调后制热量会小很多。

如果只是用电辅热,你不如几十块钱买个小型PTC暖风机。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
广州佳波 + 2 说得准确

查看全部评分

发表于 2022-3-18 00:10:02 | 显示全部楼层
更换内机板,但R32/410空调内机换热器不适合水系统使用,你可以找水系统**空调用的挂机形式的风机盘管
发表于 2022-3-18 07:40:56 | 显示全部楼层
找个柜机做水冷
发表于 2022-3-18 11:42:28 | 显示全部楼层
我改过地下水冷空调,效果不错,需要将分液头毛细管拆除,整个蒸发器一般有3到5路管,将拆除分液头接蒸发器的各路管用粗点的管直连并在一起,内机开吹风模式即可,电辅热需要改控制电路,单独制热可以接风机控制,
发表于 2022-3-21 19:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2022-3-18 11:42
我改过地下水冷空调,效果不错,需要将分液头毛细管拆除,整个蒸发器一般有3到5路管,将拆除分液头接蒸发器 ...

一直想改一个,水质不好的话,要不了多长时间内管壁就会有水垢,效率变低,水空调的盘管大了很多,水会都是用的水空调,管子很粗
发表于 2022-3-21 19:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
想内机不报故障,直接开送风模式