俺是小白一个,厂里做维护工,刚接触制冷设备。遇见了个问题,请大神们解解惑
厂里有几台水冷式微热冷干机,最近一致制冷效果差,先来组数据:
冷却水温 进口20,出口21
冷媒低压3bar, 高压8bar(表压)
停运后平衡压力为5bar
压缩机顶部37度
压缩机CSB303H8a R22
RLA8.1A 但运行电流仅有4A
重点来了充的是R134a,不是R22
冷干机要求将空气将至2-6度,
但根据数据 3bar,对应的R134a饱和温度为9度,加上换热的温差(取5度),空气温度也就14度了,达不到预想效果
我把旁通阀 SPORLAN ADRSE-2-2/80,关了两圈,阀体温度、系统压力都没啥变化
我想问的是:
1. R22能直接换成R134吗?(前提是设备刚出厂,不存在清洗管路等问题,压缩机写的是R22,但直接充R134)
2. 在没发现冰堵的情况下,压缩机没出力,怎么判断坏没坏
3. 低压高压数据正常吗?
4. 如果压缩机坏了,买R134的压缩机,但怎么知道原系统是根据R22还是R134设计的?
|
|