请教各位大师,小弟这里有一台格力五匹清新风空调制热效果不好,第一次上门外机长满了霜,储液罐和压缩机都结满了霜,就是不化霜,检查外机管温插头接触不良,直接上了,过了一天用户反应还是不化霜,测量内机外机传感器插头阻值都正常,外机粗管微烫,细管一点也不热,就是凉的,压缩机三相电流都是6-7安,加了点氟,比之前好点了,但效果还是不行,电辅热都正常,细管一点都不温怀疑是管路有堵,外机有三个单向阀是怎么工作的,实在看不懂,这空调是内机节流的吗,恳请大师指导一二,在下不甚感激 757262b3041c51f5770d35632b3088e7.jpg
发表于 2021-12-21 12:54:30 | 显示全部楼层
传说中的帅博大师来探讨了
发表于 2021-12-21 16:59:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三个单向阀:制冷、制热各用一个,泄压时用一个阀   共=3个     解释合不合理??
运行时的压力呢??总是看电流有什么说法??遇到这种问题先把价格说好再维修......5P的机器不是1.5P随便整,本钱、本钱、本钱要控制好