电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2665|回复: 9

格力r32冷媒三匹天井机报e1e4

[复制链接]
发表于 2021-11-20 12:45:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两台格力三匹天井机,客户正常使用三年,后来效果不好,找当地人加氟后就经常报e1e4.我现场检查,一台制热高压超过42报e1放了些氟,压力在36左右,可以正常使用半小时,然后就报e4。另外一台也是如此。后来放氟用两升真空泵抽空半小时,定量加氟,制热开机高压超过42公斤电流超过正常值两安左右,报e1,改成制冷,压力不到七公斤,电流也偏小两安左右。然后放了些氟,制热压力在38左右,使用一会报e4.整崩溃了,请问大神,这是真空没抽好,或是氟利昂有问题,还是系统有堵。谢谢大家
发表于 2021-11-20 13:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏不脏?风量怎么样?
 楼主| 发表于 2021-11-20 13:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阻击者 发表于 2021-11-20 13:03
内机脏不脏?风量怎么样?

内机刚洗过滤网,风量正常。
发表于 2021-11-20 14:54:18 | 显示全部楼层
抽空定量******最笨的也是最可靠的****、
发表于 2021-11-20 15:19:02 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2021-11-20 14:54
抽空定量******最笨的也是最可靠的****、

你就是“笨”,
人家聪明的就是只看压力与电流的嘛,天热制冷不也一样忽悠过去。
那需要定量抽空的过时老旧方法。
人家也只不过在天冷制热差点忽悠技巧而已嘛。

发表于 2021-11-20 17:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
看一下截流当时,果断把截流部件换掉就ok了
发表于 2021-11-20 17:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
截流方式,打错字了,不好意思
 楼主| 发表于 2021-11-20 20:49:18 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2021-11-20 14:54
抽空定量******最笨的也是最可靠的****、

看我内容,已经抽空定量加了。没有解决。
 楼主| 发表于 2021-11-20 20:50:51 | 显示全部楼层
鸿鹄战队杨亮 发表于 2021-11-20 17:37
看一下截流当时,果断把截流部件换掉就ok了

我也这样怀疑的,只是不能确定,因为已经抽空定量加冷媒了,没有解决。还有可能是不是抽空时间不够,或者冷媒有问题?
发表于 2021-11-27 13:06:23 | 显示全部楼层
xjd123321 发表于 2021-11-20 20:49
看我内容,已经抽空定量加了。没有解决。

清洗内机,,,,,,,,,,,,,,,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 03:52 , Processed in 0.061232 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表