格力**空调供电问题

[复制链接]
发表于 2021-11-3 16:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杭州诚信家电 于 2021-11-3 16:31 编辑

   我是菜鸟一个,多联机也没接触:移了一套1拖10的**空调,10月份初的时候开制冷模式同时全部开启来。一切正常,但是现在开热风的话,全部开启来大概能工作7-8分钟,外部控制内机的2个单批(16A)开关跳掉,(其中一个单批控制的是6台)所有内机操控板没电,如果2-4台为一组试机开暖风,就一切正常也不会跳电,是不是控制内机的开关太小了。
分别内机是:
2台4P内机、
1台3P、
4台1.5P、
3台1P.
发表于 2021-11-3 16:34:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:37:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
骑着老虎的猪 发表于 2021-11-3 16:34
敢移这种空调的一般不是菜鸟,而且后面有技术支持。你这种属于胆子大啥都敢干。佩服。这种你挣了钱,出点血 ...

师傅好,我就想只知道任意4台工作开暖风都没问题,为什么一起开就工作几分钟就会跳电呢?
发表于 2021-11-3 17:09:51 | 显示全部楼层
怀疑就换呗,又不贵
发表于 2021-11-3 20:43:18 | 显示全部楼层
把电辅热关掉看看,应该就不跳了。16A空开带这么多电辅热费劲
发表于 2021-11-3 22:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
杭州诚信家电 发表于 2021-11-3 16:37
师傅好,我就想只知道任意4台工作开暖风都没问题,为什么一起开就工作几分钟就会跳电呢? ...

空开小了就换大,要研究问题就测电流。内机耗电并不小。
发表于 2021-11-4 08:47:15 | 显示全部楼层
明显是空开小了
发表于 2021-11-4 09:32:39 | 显示全部楼层
支持楼上
发表于 2021-11-4 15:12:46 | 显示全部楼层
空开可能容量小了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 06:06 , Processed in 0.059140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表