求师傅指点改进方案。

[复制链接]
发表于 2021-9-17 22:47:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
事情是这样的。按照用户的要求,给用户安装了一台。12批的全封闭,内风机用的是80-膨胀阀。内平衡7.5冷吨的。机器刚开机库温在二十多度的时候,降温速度很快。可等到0°的时候,温度下降的非常慢。高压只有十公斤,低压在一公斤左右。运行一段时间。就会导致压缩机内部泄压阀打开高压不高低压不低(这个阀,如果打开的话,压缩机就像串气一样不压缩。这种情况询问厂家说是压缩机内部保护。保护的原因就是蒸发器太小。)现在想通过。并联一组。40内风机这样加大蒸发面积。师傅们!这样并联。能不能行呢?上面是一个80风机。下面是一个40的风机。有师傅肯定会说,当时为什么不给用户配大1点的风机。集装箱的空间太小。放不下再说了,现在这些设备已经使用了也不能退换了。如果能行的话,配多大的膨胀阀,希望各位师傅指点一下这个冷库的改进方案。
发表于 2021-9-18 05:15:26 | 显示全部楼层
12P的全封压缩机已经坏了,热态下会串气,导致高压不高低压不低,必须更换,最好更换半封压缩机。
两台冷风机,应分别配置安装两只膨胀阀。80的冷风机用6#芯膨胀阀,40的冷风机用3#膨胀阀。
 楼主| 发表于 2021-9-18 07:14:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌师傅的指导。第一次出现不制冷。以为是压缩机的问题,然后重新发了一台压缩机,换后用了一天,又出现这样的状况这一次经销商也引起了重视直接联系到商场要高级的吵架,才知道压缩机里边有这个保护装置。就是说第一台压缩机也没有坏只要断电等三四个小时重新启动。又会正常。。为了验证吵架的说法,然后去试了一下,确实是这样的。所以说只能加大蒸发面积。才不会让低压这么低。
发表于 2021-9-18 09:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,“高级吵架”,没有解决原因,还敢安装第二台鸭说鸡?
发表于 2021-9-18 13:17:46 | 显示全部楼层
零度是低压一公斤,高压10公斤,说明制冷剂不够,回气管不冷,压缩机过热保护
 楼主| 发表于 2021-9-18 13:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加进去二十多公斤低压还是上不去。
 楼主| 发表于 2021-9-18 13:56:46 来自手机 | 显示全部楼层
↖(^ω^)↗_勇 发表于 2021-9-18 09:16
哈哈,“高级吵架”,没有解决原因,还敢安装第二台鸭说鸡?

打字失误见谅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 04:19 , Processed in 0.056929 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表