机型:MMY-MHP1604HT8-C1F和MMY-MHP1204HT8-C1F,下面统称16和12区分,各2台,分2组,一组各一台16和12。
布置:A组带一层公区,16主12副,常电。
B组带2.3楼客房和过道,12主16副,房间插卡取电机器才有待机电,过道常电。
问题:A组常电状态下一直正常,B组随机性的几个房间不制冷,取电后面板显示几秒闪烁setting。出现过几次外机E28重新识别后外机正常,内机随机性不制冷。
疑问:1.东芝是否需要内机有常电,即待机状态下外机才能识别。
2.东芝有没有说需要接到几台内机的待机信号外机才工作。
3.外机AB组主副型号不一致,如果需要调换B组主副是否在外机主板上拨码调整即可,需要断电状态下拨码还是工作中可以调整。

现在整改是把内机全部接到不间断电源下,即不通过取电来控制,让内机有待机电压和外机通讯识别应该就没问题了,主要是调整主副机想问一下。最开始没有设置取电的时候开了2个月都是正常的。应该是做了取电才有待机电压后,外机无法与内机通讯引起故障。

网上相关资料太少,特来论坛请教,望各位大神不吝赐教,如有意愿可提供联系,相关问题如有咨询答复必定厚报,如有犯规之处请版主删除此段,谢谢!
发表于 2021-9-1 23:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
听你的介绍没必要调b组主副,我所接触的格力,海尔的系统都有门禁功能,也就是说插卡记忆,抽卡关闭,你电路板上仔细找下,升级下这个功能,可以解决老系统内机断电不识别
发表于 2021-9-2 08:37:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习
 楼主| 发表于 2021-9-2 08:47:39 来自手机 | 显示全部楼层
yjdpeeq 发表于 2021-9-1 23:35
听你的介绍没必要调b组主副,我所接触的格力,海尔的系统都有门禁功能,也就是说插卡记忆,抽卡关闭,你电 ...

最开始电路就没做好,东芝售后动不动就以万为单位的整改方案,还是自己改一下供电电路测试。
我不是说一定要更换主副,就是想学习一下
 楼主| 发表于 2021-9-27 20:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
维修完成,使用将近一个月正常,结贴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 00:37 , Processed in 0.050559 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表