冷库2.6*3*2.5,经销商配的zr36k3-tfd-522压缩机,铝排32管55米,丹弗斯3#阀,要求库温-18,冷库降到零下15度就不降温了,此时高压1,7mpa  
低压0,8mpa。请问什么原因
发表于 2021-8-18 19:28:39 | 显示全部楼层
我帮您顶下,有请荣老****、、、
发表于 2021-8-18 22:36:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 冷气十足 于 2021-8-18 22:38 编辑

低压0.8Mpa?ZR是中高温机哦,打低温涡盘内耗大,实在用低温的话也没必要换ZB的机器了,用KQE的型号换404的制冷剂
发表于 2021-8-19 05:37:15 | 显示全部楼层
库房面积7.8平米,库容19.5立方,压缩机的功率配得有点紧,其它配置都可以。
用的什么制冷剂也没说,就以R22为例,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应的压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.12MPa表压左右。
你的低压压力写错了吧,应该是0.08MPa吧。-15度时的低压压力只有0.08MPa,太低了,制冷量就小了,所以降温慢或不降温了,如果膨胀阀没调动过,那就是制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2021-8-19 07:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,高压现在17个压力,不敢再加氟了,机器是经销商配的,找下他看看怎样处理